电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: mrxiaojian

又蒙圈了,哥哥快来救我

[复制链接]
发表于 2016-2-17 14:27:19 | 显示全部楼层
查一下二级管。
发表于 2016-2-17 15:13:55 | 显示全部楼层
只说空开:
   3000瓦,建议再追加一个空开,上下串联使用。
   上面空开电源控制。
   下面空开全功率,近半功率控制(控制安全,方便,成本低)。
       供你参考。
 楼主| 发表于 2016-2-17 15:20:22 | 显示全部楼层
轻松维修 发表于 2016-2-17 13:29
指示灯什么现象,安你的图画出的原理图是这样的

我现在也是蒙圈了    哎愁挺
发表于 2016-2-17 15:31:22 | 显示全部楼层
mrxiaojian 发表于 2016-2-17 15:20
我现在也是蒙圈了    哎愁挺

你确定一下档位开关的接法
发表于 2016-2-17 21:06:53 | 显示全部楼层
我不知道你用的是什么开关,但我可以告诉你,你开关打在2挡时,2的指示灯不会亮。
发表于 2016-3-4 18:11:23 | 显示全部楼层
看图,开关接法有问题
发表于 2016-3-4 19:22:15 | 显示全部楼层
开关 指示灯接错了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册