冷库缺少制冷剂与膨胀阀配置过小的区别,它的判定依据是什么?
发表于 2016-2-10 22:08:19 | 显示全部楼层
缺少制冷剂压缩机电流相对低,膨胀阀配置过小库温下不去
发表于 2016-2-10 23:36:22 | 显示全部楼层
冷库一个正常的冷库缺少制冷剂 会造成降温慢或者降不到设定温度,压缩机回气过热度大,造成压缩机过热保护甚至烧毁线圈,
一个冷库如果在配置有问题, 会出现很多故障的, 你跟你说的膨胀阀大或者小,  大 会造成蒸发温度过高,回气结霜甚至到压缩机机身,这样对压缩机损害极大 造成液击,长时间在这样的情况下工作 会吧压缩机的油带进系统,造成压缩机缺油,如果不及时处理的话 久会损坏压缩机,
小,会造成制冷量不够温度拉不下来,低压过低,在这情况下,有的师傅会认为是却制冷剂, 会继续加制冷剂,机组负荷增加,回气温度高,造成压缩机过热保护, 或者高压压力保护
 楼主| 发表于 2016-2-11 07:39:31 来自手机 | 显示全部楼层
太谢谢了。我是新手,多谢师傅指教!