冷库库温18度,不制冷,低压压力很低,基本为零,就像充不里氟一样,高压压力10个压左右,我判断为堵塞,如何判断堵塞部位,请高手指教。
发表于 2016-2-8 21:23:10 | 显示全部楼层
过节都放假了。
发表于 2016-2-8 22:13:49 | 显示全部楼层
电磁阀打开了吗?
发表于 2016-2-9 09:29:25 | 显示全部楼层
新年好!
这个不难,如库温已经在零下,膨胀阀的调节杆处中间位置上,阀后及回气管结霜正常或有结霜现象,供液管不会发凉,就可断定为非堵塞故障;
如果膨胀阀的调节杆处中间位置上,而整个阀体或阀盖或进液口也会结霜,就说明是膨胀阀的进液口滤网堵了;如果膨胀阀的调节杆处中间位置上,供液管发凉甚至结露,就说明供液过滤器堵塞,或者电磁阀没打开;
正常情况下,膨胀阀的调节杆处中间位置上,以后也不得随便调动;低压压力应与当时库温下的蒸发温度基本相对应,只是之间稍微存在一点回气管路一定的压力损失问题,所以低压压力略比蒸发压力稍低一点点而已。如果在这种情况下低压压力比蒸发压力过低,与当时库温下的蒸发压力相距较大,则说明系统中的制冷剂不足!并不是堵塞现象!堵塞与制冷剂不足反应出的现象是截然不同的!
 楼主| 发表于 2016-2-9 19:54:50 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-2-9 09:29
新年好!
这个不难,如库温已经在零下,膨胀阀的调节杆处中间位置上,阀后及回气管结霜正常或有结霜现象, ...

谢谢指教!
发表于 2016-2-19 16:03:48 | 显示全部楼层
其实冷库系统堵塞的部位就那几个地点,只要压缩机运转正常,排气阀打,出液阀打开,检查电磁阀是否打开,只要是膨胀阀调节的好坏和是否堵塞。除此之外看管道有无折死角处。
发表于 2016-2-19 20:08:42 | 显示全部楼层
一般膨胀阀的过滤网赌塞,电磁阀坏,或电磁阀线圈坏,都能出现以上现象。其实以上两位老师讲的很明白了,我跟着装明白的......