发表于 2016-2-7 13:06:27 | 显示全部楼层
微风一级 发表于 2016-2-2 21:01
该是你没有换好四通,摸下两冷两热,不行就量下压机的阻值是不是有个绕组坏了。

我也碰到过楼主说的这种现象,应该是系统堵了,堵的很严重,必须要把压缩机和四通阀换掉,要把毛细管前面的过滤器焊下来,还要用氮气吹系统
发表于 2016-2-8 20:04:44 | 显示全部楼层
堵 头痛      
发表于 2016-2-9 10:09:55 | 显示全部楼层
费事么~直接换个室外机得了~现在我们修旧空调~室外机坏了直接换室外机,室内机坏了直接换室内机~以旧换旧,比修省事多了!
发表于 2016-2-9 18:42:11 | 显示全部楼层
明显的高不高 低压不低  串气了    如果你换4v没问题的话  把细管关闭 然后再慢慢的打开90度试试  先排除下单向阀   
发表于 2016-2-15 17:02:17 来自手机 | 显示全部楼层
个人认为还是四通阀没换好,阀块卡住了
发表于 2016-2-15 17:02:17 来自手机 | 显示全部楼层
个人认为还是四通阀没换好,阀块卡住了
发表于 2016-2-15 20:14:09 来自手机 | 显示全部楼层
单向阀堵了
发表于 2016-2-16 10:07:24 | 显示全部楼层
还是四通阀问题,是不是焊坏了。
发表于 2016-2-24 21:03:03 | 显示全部楼层
四通阀焊坏了
 楼主| 发表于 2016-9-6 21:16:10 | 显示全部楼层
已经解决,是一个风机坏了。刚开的时候不明显,因为风机会被另一个风机的风带动转动。外机挂的又高。天气那时候室外温度也比较低。所以经常会压缩机保护。