各位老师,你看我按装的2个小冷库选配机组匹数行吗?

[复制链接]
发表于 2016-1-30 23:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
(1)长8.1米*宽2.99米*高2.55米约62立方,用户要求达到-25度,存雪糕用。我给他配精创企鹅4-8.5匹(4缸8.5匹)低温机头,80平方,风冷冷凝器,制冷剂R22,200米铝排管。
(2)长4.8米*宽2.99米*高2.55米约37立方,用户要求达到-25度也是村雪糕用。我给他配精创企鹅4-5匹(4缸5匹)低温机头,41平方风冷冷凝器,制冷剂R22,130米铝排管。以上两个机组请老师们看看行不行?
(3)特别注明该冷库是土建聚氨酯喷涂和挤塑板(楼体保温那种)粘贴而成。挤塑板10厘米,聚氨酯5厘米,共15厘米保温层,墙体是砖混结构,屋顶是平屋顶,隔热性能很差!我们这里是北方天气,夏天最高室外温度达到36度或40度。库体保温是,用户找当地干保温的做的,我没参入。我和用户说保温太薄,不行。用户说没问题!请老师们提出宝贵意见,谢谢大家!
发表于 2016-1-31 22:33:51 | 显示全部楼层
保温层太薄了,机组会不堪重负的,本来机子配的就偏小了
 楼主| 发表于 2016-1-31 22:58:42 | 显示全部楼层
谢谢蒋老师指教。这保温太薄,我也和用户沟通过,用户坚持说行。他让我给他安装机组和铝排管。我就和用户说到了夏天如果不行再加厚保温层。
发表于 2016-2-1 13:37:08 来自手机 | 显示全部楼层
保温可以,机组选小了
 楼主| 发表于 2016-2-1 19:55:22 | 显示全部楼层
以你的经验,你看得配个多大的机组?
发表于 2016-2-3 20:01:59 来自手机 | 显示全部楼层
按你的配置每个库再加一套机组