1.5P格兰仕定频空调不制热问题

[复制链接]
发表于 2016-1-26 00:14:39 | 显示全部楼层
拔出内机管温放入热水杯,看内机转否,不转是内控板的问题
发表于 2016-1-26 22:20:49 来自手机 | 显示全部楼层
检查内风机 和传感器 与之相关电路
发表于 2016-1-26 22:28:17 来自手机 | 显示全部楼层
21楼的观点我赞同、应该去查一下cPu
发表于 2016-1-26 22:30:52 来自手机 | 显示全部楼层
制热状态,把内管温用吹风机加热,看内风机是否工作。
发表于 2016-3-19 10:49:54 | 显示全部楼层
制热大管应该是热的 看下四通阀  估计问题是四通阀未换向,看下四通阀线圈  直接给四通阀上220V的电,看四通阀能自己切换不
发表于 2017-2-24 21:17:46 | 显示全部楼层
你这个故障解决了吗?分享一下药方

年前我碰到一个,内机电机转读低,电容换了,管温 环温都换了,加氟也交了,甚至加的压缩机费力,内机电机转速依然    最后实在搞不定,只好收东西走人