关于一台30KVA逆变器的电路板电容的奇怪现象

[复制链接]
发表于 2016-1-4 16:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
现有一台直流220V变交流220v的逆变器,现在有一块主板电容掉了,我想请教大家出现这种情况会是什么原因,电容坏掉一般不都是炸吗?逆变器容量30K。
f263aa9c962d422acce141a381222c5a46824017.jpg
IMG_20160104_134528_1451895109158.jpg
发表于 2016-1-4 16:30:21 | 显示全部楼层
过热引起。不超压不会曝。
发表于 2016-1-4 16:40:44 | 显示全部楼层
炸的话多数都是过压导致,正常损坏的容量减少、发涨、漏液比较多点
发表于 2016-1-4 16:41:45 来自手机 | 显示全部楼层
有DC220V能变成AC220?工厂用DC300变三相AC220较多(日本设备)/你说的电容是滤波电容有几个/如果是并联的掉了一个在没有+一短路情况下,不会瞬间放电(或打火)现象/这种情况一般是振动较大引起引脚断。
发表于 2016-1-4 16:42:00 | 显示全部楼层
炸的话多数都是过压导致,正常损坏的容量减少、发涨、漏液比较多点
发表于 2016-1-4 16:48:25 | 显示全部楼层
jil142333 发表于 2016-1-4 16:42
炸的话多数都是过压导致,正常损坏的容量减少、发涨、漏液比较多点

测试掉的电容、不就知道好坏了。如果电容没问题、装好就行了。
发表于 2016-1-4 20:38:50 | 显示全部楼层
用胶固定的,像是掰下来的
发表于 2017-7-15 16:14:24 | 显示全部楼层
      空间够的话可以另外固定用线缆连接
发表于 2017-8-14 10:49:30 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-1-4 16:30
过热引起。不超压不会曝。

正解,,,,,,,,,,,,,,,