热过载继电器计算电流请教大神们

[复制链接]
发表于 2015-12-31 21:19:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
关于计算热过载继电器电流有点算不准,有的说等着额定电流,有的说是额定电流的1.2倍,还有的说1.5倍,还有说2倍,到底多少合适呢
发表于 2016-1-1 09:38:37 | 显示全部楼层
1.2倍就可以啦   热继的整合电流是可以小范围调节的。
发表于 2016-1-1 10:02:49 | 显示全部楼层

额定电流1.2倍的热继电器   整定电流设1--1.05就行
发表于 2016-1-1 18:02:24 | 显示全部楼层
我看的资料上说按0.95——1.2倍选取。
发表于 2016-1-1 19:53:35 | 显示全部楼层
不能超过电机额定电流的1.2倍。应以额定电流的1.1到1.15倍。
发表于 2016-1-1 19:53:48 | 显示全部楼层
不能超过电机额定电流的1.2倍。应以额定电流的1.1到1.15倍。
发表于 2017-3-25 21:45:00 | 显示全部楼层
应以额定电流的1.1到1.15倍。
发表于 2017-3-26 17:38:31 | 显示全部楼层
主要看负载的情况。如果电动机工作在接近满负荷的状态下,就要按额定电流的1.2倍计算。
因为本身就满负荷了,如果设的太高,电动机过负荷后,升温迅速,易烧毁。
如果是轻负载,只能1.0甚至0.9计算。否则起不到保护作用。虽然有问题时,电动机不会烧,但是机械故障会扩大。