电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2955|回复: 3

现有一个东贝的压缩机R12坏了,我想更换为丹佛斯SC15L

[复制链接]
发表于 2015-12-31 20:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
现有有一个四门低温雪柜(零下-18) 运行的是东贝压缩机,R12冷媒,坏掉了,,功率为330W ,1/2HP (匹)E2134C型号,
我想更换为丹佛斯SC15L  r404    功率为495W        也是1/2匹    是否可行呢 ,我还试过呢,  我不确定换了上去可否能打到零下-18呢


发表于 2015-12-31 20:48:54 | 显示全部楼层
看制冷量,一样就肯定没有问题,看功率没有用
发表于 2015-12-31 21:09:42 来自手机 | 显示全部楼层
相差有点大吧
 楼主| 发表于 2015-12-31 21:26:30 | 显示全部楼层

那能不能装上丹佛斯SC15L?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 03:47 , Processed in 0.048026 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表