多联机系统常见故障
1.空调不工作
检查电源是否没开。
遥控器是否正常
检查工作参数设置是否正确。
检查室内机附近是否有电磁干扰使其不能正确接收信号。
2.房间温度达不到设计要求
室内负荷太小。室内负荷太小会使压缩机吸气压力过高,从而使压缩后的排气温度高于设定值。
制冷剂短缺。
管道堵塞、室内机过滤器堵塞。
压缩机缺少润滑油。
管内有空气是冷媒量不稳定。
3.部分房间忽冷忽热
管内制冷剂缺少,无法满足房间冷量需求。
管内有空气,冷媒在管内流动不畅,流量时大时小。
冷媒分配器损坏,无法正常分配各房间冷媒量。
4.空调系统不制热
四通阀串气,即是四通阀中冷媒进入排气管。四通阀串气会使进入低压端和压缩机的压力和温度升高,吸气压力的升高会增加压缩机的负荷,运转电流升高,压缩后高压压力和排气温度比正常值高。
低压压力传感器连接、配线发生错误或特性值不正常。设备不能根据参数作出正确的动作。
5.充氮保压是压力不稳
管道连接处因焊接质量问题引起泄露。这种情况可以再管道系统保压阶段发现并进行解决。
室内外机泄露。室内外机的内漏智能在整个空调系统保压时才能发现。这是需要对室外机冷凝器和其他的连接处进行检查,对 于室内机,需要进行逐一的排除检查。这种情况耗费的人力物力是比较大的。