电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1631|回复: 0

多联机系统常见故障

[复制链接]
发表于 2015-12-24 14:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 983953252 于 2015-12-26 10:58 编辑

多联机系统常见故障
1.空调不工作
检查电源是否没开。
遥控器是否正常
检查工作参数设置是否正确。
检查室内机附近是否有电磁干扰使其不能正确接收信号。
2.房间温度达不到设计要求
室内负荷太小。室内负荷太小会使压缩机吸气压力过高,从而使压缩后的排气温度高于设定值。
制冷剂短缺。
管道堵塞、室内机过滤器堵塞。
压缩机缺少润滑油。
管内有空气是冷媒量不稳定。
3.部分房间忽冷忽热
管内制冷剂缺少,无法满足房间冷量需求。
管内有空气,冷媒在管内流动不畅,流量时大时小。
冷媒分配器损坏,无法正常分配各房间冷媒量。
4.空调系统不制热
四通阀串气,即是四通阀中冷媒进入排气管。四通阀串气会使进入低压端和压缩机的压力和温度升高,吸气压力的升高会增加压缩机的负荷,运转电流升高,压缩后高压压力和排气温度比正常值高。
低压压力传感器连接、配线发生错误或特性值不正常。设备不能根据参数作出正确的动作。
5.充氮保压是压力不稳
管道连接处因焊接质量问题引起泄露。这种情况可以再管道系统保压阶段发现并进行解决。
室内外机泄露。室内外机的内漏智能在整个空调系统保压时才能发现。这是需要对室外机冷凝器和其他的连接处进行检查,对 于室内机,需要进行逐一的排除检查。这种情况耗费的人力物力是比较大的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-10-1 19:29 , Processed in 0.043999 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表