楼主: WAN56186

水塔自动供水电路的制作

[复制链接]
发表于 2015-12-20 14:28:30 | 显示全部楼层
还是浮球开关好用,这个上水装置三个探针容易结垢,还得经常清洗费事呀!
发表于 2015-12-20 15:07:50 | 显示全部楼层
用时间久了A,B, C生锈就不灵敏了
发表于 2015-12-21 22:32:09 | 显示全部楼层
失群的孤雁 发表于 2015-12-19 18:19
这个设计,电路原理上没有问题。设计也很新颖。但实用不行,因三极管B极的线到水池的线太长了,而无法正常 ...

而且停止信号会随着抽水时,水的波动而一停一起的容易烧水泵!!
发表于 2015-12-22 13:16:33 | 显示全部楼层
用个压力开关不就行了。才13元左右
发表于 2016-1-1 21:17:37 | 显示全部楼层
水中电极的腐蚀问题很难解决。
 楼主| 发表于 2016-1-2 08:51:18 | 显示全部楼层
1126447253 发表于 2016-1-1 21:17
水中电极的腐蚀问题很难解决。

铜导线电镀上焊锡。
发表于 2016-1-3 21:53:55 | 显示全部楼层
我也经常做,把三个探头换成浮力开关,你那样设计省成本,但是后患多,第一电解氧化问题,即使用了不锈钢的,也避免不了氧化(我以前设计的5v供电10k限流触发电阻,一年后不锈钢 探头都有氧化现象不重),第二,不锈钢里面的重金属,氧化会释放,污染水源
发表于 2016-1-11 11:36:19 | 显示全部楼层
曾经做过,工作不稳定.