查看: 7366|回复: 9

第一次修冷冻式干燥机就遇到难题了!

[复制链接]
发表于 2015-12-19 13:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天去看过个小型的冷冻式干燥机,故障是压缩机对地开路要换压缩机,因为厂里有旧1P格力空调,就拆过个旧的过来。
原先的压机比这个空调的压机小,换好后抽空加R22冷媒,加了一点冷媒压缩机的储液器就开始结霜,本以为是冷媒不足,然后怎样加还是结霜。低压0.3左右 没有高压表,接好空气管了一下空气,刚开始有水份,后来在吹就没水份了,本以为这样是正常的也没在意太多 然后就收拾工具走人!
  今天又来电话了说压缩机结满了冰,这样到底正常不,是我换的压缩机太大的问题吗?
在这我想请教一下,蒸发器很储液器都结霜是正常的吗?还有这机子里面还有个机械型的除霜温控器(探温头缠绕在回气管上)我把这个去掉压缩机就会结霜,要是接上的话机子运行不到一会散热器风机就不转了接着电流和压力升高,压机跳热保护!压缩机是HIGLY日力牌型号是SD122CV—H3AU,储液器很小个,跟冰柜过滤器一样大小,旧的压缩机是格力空调三星牌的压缩机
发表于 2015-12-19 13:33:37 来自手机 | 显示全部楼层
加多了!!!
发表于 2015-12-19 13:36:27 | 显示全部楼层
你还是上个图片吧, 你说的储液器是压缩机上的储液器 结霜吗? 压缩机上的是气液分离器  那个结霜,加氟过多或者蒸发器热交换效率差 清晰下
发表于 2015-12-20 21:57:33 | 显示全部楼层
你还是上个图片吧
发表于 2015-12-21 09:53:40 | 显示全部楼层
新手,进来学习学习
发表于 2015-12-21 13:33:28 | 显示全部楼层
你还是上个图片吧,应该是加多了
发表于 2015-12-21 13:49:10 来自手机 | 显示全部楼层
学习了能一下。
发表于 2015-12-24 08:02:02 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机机功率比原来的大了,毛细管不改过就这样。少加些冰种就行了
发表于 2016-1-7 10:01:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-1-10 17:38:58 | 显示全部楼层
冷干机的充制冷剂的量,要比同样匹数空调  要多。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 19:55 , Processed in 0.060026 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表