浅谈通讯站用仪表的防雷试验

[复制链接]
发表于 2015-12-11 09:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
浅谈通讯站用仪表的防雷试验

6 浅谈通讯站用仪表的防雷试验_页面_1.jpg
6 浅谈通讯站用仪表的防雷试验_页面_2.jpg
4试验步骤
4.1 采用PZ96L-E4/C进行试验,针对直流电源端口L-N施加5kA 单方向5次;L-PE施加5kA 单方向5次;N-PE施加5kA 单方向5次。
通讯接口A&B-PE施加3kA,单方向5次;A-PE施加3kA 单方向5次;B-PE施加3kA 单方向5次。
信号输入接口Va-Vb施加3kA单方向5次;Vb-Vc施加3kA单方向5次;Vc-Vn施加3kA单方向5次;Va-Vn施加3kA单方向5次;Vc-Vn施加3kA单方向5次;
4.2 试验结果与改进
仪表在进行试验时施加于直流通讯接口的干扰,仪表出现异响,试验停止后,产品的通讯功能丢失,经问题查找与分析,确认产品的通讯地未与“地”做好防护,经改版后再次进行试验,试验后功能符合要求。
5.安科瑞试验中心概况
安科瑞电气测试中心已通过CNAS中国合格评定国家认可委员会的检测实验室认可(证书编号:L7743),实验室能力项目有:
        测试项目        测试项目
电磁兼容        电气性能测试        绝缘强度
        射频电磁场辐射抗扰度试验        传导发射试验
        浪涌(冲击)抗扰度试验        防雷测试
        静电放电抗扰度        电快速瞬变脉冲群抗扰度
环境试验        高/低温试验        恒定湿热试验
        交变湿热试验        盐雾试验
        振动        冲击
材料试验        灼热丝        针焰
        漏电起痕        RoHS符合性筛选
可靠性试验        高加速寿命试验HALT        高加速应力筛选试验HASS
IP防护        水试验        沙尘试验
实验室设置EMC(1)、EMC(2)两个电磁兼容实验室,配备有射频辐射检测仪、雷击浪涌模拟器、静电放电仪、智能型群脉冲发生器、全自动浪涌电流发生器等多台设备,能够满足电磁兼容试验的各严酷等级要求。该中心致力于为广大客户提供摸底测试业务,收费标准约为其他检测机构的50%,为广大客户提供摸底测试业务,且为广大客户提供现场整改、技术支持等服务,通过预先摸底性测试,可以有效的发现异常,提前改进,提高产品的质量,提升产品委托检测的通过率,减少企业费用。

6 结束语   
    仪表的防雷是一项复杂、综合的工程,通讯基站的仪表又有其应用的特殊性,实际布置中应从控制室,仪表的信号和电源线等多方面综合考虑,需要电气、建筑、自控等专业协同合作
6 浅谈通讯站用仪表的防雷试验_页面_4.jpg
发表于 2015-12-11 09:58:43 | 显示全部楼层
别意淫了  很多开发商 都不认防雷  要不然 今年夏天 也不会一个雷 劈坏了 那么多电梯主板
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 08:36 , Processed in 0.049835 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表