压缩机运行绕组短路,拆下后,倒油、发现一滴也没有,油去那了!各位同行、、、、求解!
发表于 2015-12-10 20:02:41 | 显示全部楼层
外机的位置是否远远高于内机,这样的话在安装时连接管没有设置放置冷冻油回流的弯道的话,冷冻油就会随制冷剂的流动流入管道系统!
发表于 2015-12-10 20:07:34 | 显示全部楼层
问题很多的、比如压缩机不停机油碳化,有漏点油和氟一起漏掉,回油情况不是很好一般小型制冷设备都不考虑回油的问题,像冷库或者大型制冷设备才会考虑回油的问题。
发表于 2015-12-10 20:11:24 | 显示全部楼层
可能是压缩机本身问题,更换压缩机要先确定系统无泄漏系统要清洁
发表于 2015-12-10 20:22:40 | 显示全部楼层
首先要确保管路无泄漏,畅通干净。
其次所换的压缩机功率要匹配,功率误差不要超过15%,恢复系统以后要保证制冷速度正常,开停机正常。
 楼主| 发表于 2015-12-10 21:50:47 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机开口有烧焦昧,气挺足、应该无泄漏
 楼主| 发表于 2015-12-10 21:57:51 来自手机 | 显示全部楼层
注:一台500+大冰柜、应无回油问题
发表于 2015-12-11 11:53:59 | 显示全部楼层
15535136886 发表于 2015-12-10 21:57
注:一台500+大冰柜、应无回油问题

压缩机功率不能大与原机太多,冷凝器要干净并且散热正常!制冷剂质量要好并严格控制加注量!系统无微堵现象,修后自动开停正常,这些都做到还坏就是压缩机质量问题!