空调R410A使用氮气打压压力 氮气减压阀表程问题 新手不懂

[复制链接]
发表于 2015-12-5 16:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
R410A空调系统要求打压到3.5~4Mpa保压.新手刚用氮气,用到减压阀.搜索TB的减压阀减压的表程太多数只是在0~2.5Mpa.(35元左右一只)
14.jpg
如果我买了这种表是否不能达到我的要求减压到3.5~4.0Mpa左右.
因为它的减压表程最大只能达2.5Mpa  是这样理解的吗?请指点//
不过同时搜索到有种价钱高的300多元一只的
15.jpg
是否我只能买这种表程达6Mpa  还是也可以用2.5Mpa那种表都能调压得到我要的输出压力 请指点
发表于 2015-12-5 19:24:26 | 显示全部楼层
请买最下面图的减压表
发表于 2015-12-5 19:29:40 | 显示全部楼层
上面表的范围较小,建议用下面的,但你这两种表的精确度不是很好
发表于 2015-12-5 19:48:32 | 显示全部楼层
就用下图的。
发表于 2015-12-5 20:57:17 来自手机 | 显示全部楼层
这个表好260元
Screenshot_2015-12-05-20-54-47-978.png
 楼主| 发表于 2015-12-5 23:30:19 | 显示全部楼层
新阿东 发表于 2015-12-5 19:29
上面表的范围较小,建议用下面的,但你这两种表的精确度不是很好

只是系统打压,我想精确度应不需要那么标准吧.谢谢大家指点 就买下面的吧.
发表于 2015-12-6 01:15:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-25 06:18:56 来自手机 | 显示全部楼层
打那么高的压,会不会把空调打爆炸?!
发表于 2016-8-9 19:16:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-9 21:46:33 来自手机 | 显示全部楼层
曾经用普通氧气表强开打到23.5个压。