3匹空调外机风扇不转

[复制链接]
发表于 2015-11-30 21:48:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修一3匹空调发现外机风扇不转,主板220有电,把风扇和压机并在一起能转,这机子管子加了很长,有很多杂物埋起来了,怀疑内外连接线的风扇线断了,我想请问下怎么用万用表能测量出到底是不是线断了,就是说有四根线由室内到室外,你在不看线的情况下怎么用表判断是不是线断了
发表于 2015-11-30 22:07:01 来自手机 | 显示全部楼层
你测量内机风扇端子有沒有电,有电就是连接线断了,沒电检查管溫和电脑板
发表于 2015-11-30 22:15:48 | 显示全部楼层
很简单,用一根长的电线一头接在外机的如黑色接线上,另外一头接到万用表笔一头,另外一头万用表笔一如头接到室内机如黑色线,就能很简单的测量出那根电线的好坏。
发表于 2015-11-30 22:22:10 来自手机 | 显示全部楼层
如果是在制热,内机盘管温度高;风扇也不会转的。
发表于 2015-11-30 22:32:12 | 显示全部楼层
把电线一头拧在一起,在另一头分别测阻值,就能判断哪一根或哪几根断啊。也可把风机线接在外机外壳上,在内机测,(利用铜管和接地线),不要忘关电。
发表于 2017-7-17 08:28:26 来自手机 | 显示全部楼层
简单,用电笔看内机输出有没有电
发表于 2017-7-17 16:42:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 红色发电机 于 2017-7-17 16:45 编辑

我家也是3匹柜机,外风机不转,是被老鼠咬断了电线,位置在外机内部,4根断了3根,1根部分断丝。