查看: 1501|回复: 5

急求帮助!!!!

[复制链接]
发表于 2015-11-26 18:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一台30匹谷轮半封闭水冷机组,出现油压差开关保护,开机只能运转一分钟,开始低压运转压力是1.5,随着运转时间加长,低压压力为零,机器出现收氟时才会出现的声音,机器马上保护,但不是压力保护动作,是油压差开关保护,机器保护停机后低压表马上回压,然后机器继续工作,由于压力太低,油压差开关马上又保护,停机。不知为啥,求师傅给予指点!!!
发表于 2015-11-26 19:38:50 来自手机 | 显示全部楼层
是否缺氟,电磁阀是否打开。
 楼主| 发表于 2015-11-26 19:47:26 | 显示全部楼层
mongre 发表于 2015-11-26 19:38
是否缺氟,电磁阀是否打开。

都检查了,不是这病,现在冷凝压力太低,没有好的解决办法

发表于 2015-11-26 23:06:17 来自手机 | 显示全部楼层
向天 发表于 2015-11-26 19:47
都检查了,不是这病,现在冷凝压力太低,没有好的解决办法

先解决油压保护,再去看看回气压力的问题
发表于 2015-11-26 23:43:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 曹速恩 于 2015-11-26 23:48 编辑

你好向天:根据你的描述,安装位置造成机组环境温度过低,机组故障的可能性不大;

1:压缩机有没有油加温装置,没有给机组搭个保温小房子,暖风机伺候。21℃最好。冷凝器在小房外,只包压缩机。

2:加电子温控器,在冷凝器末端(感温点),温度设置25℃开(冷凝风机)

这样总体成本不会高。
 楼主| 发表于 2015-12-5 18:38:25 来自手机 | 显示全部楼层
感谢师傅提出宝贵意见!问题已经解决!我把散热风扇断了两个,使冷凝温提高,问题解决