各位同行高手,小弟今天维修一台雪鹰30匹双级压缩机冷库,冷凝器为250风冷V型冷凝器,蒸发器为铝排管,膨胀阀为艾默生6冷吨的3个,环境温度为-5度,现在是拉到-15度的时候速度感觉还可以,-15度往后就慢了,低压压力0.05Mpa, 高压压力为0.6Mpa,回气也结霜,视液镜没气泡,中冷器进库的高压液管结霜。据用户说前一个月,和夏天热的时候制冷都很快1个小时就能达到-18度,现在冷了倒慢了4个小时才能达到。请教高手们是什么原因造成的制冷慢
 楼主| 发表于 2015-11-24 21:51:04 | 显示全部楼层
制冷剂为R22
发表于 2015-11-25 18:04:02 | 显示全部楼层
调整下冷凝温度,你那环境温度多少啊,供液温度太低在蒸发器中不易蒸发,温度越低越困难!
 楼主| 发表于 2015-11-25 18:40:06 | 显示全部楼层
happymen1314 发表于 2015-11-25 18:04
调整下冷凝温度,你那环境温度多少啊,供液温度太低在蒸发器中不易蒸发,温度越低越困难!

谢谢您的回复,环温-5度,冷凝器有3个风机,已经拆掉两个,还是打冷慢
发表于 2015-11-27 10:36:04 | 显示全部楼层
zhanghaotian 发表于 2015-11-25 18:40
谢谢您的回复,环温-5度,冷凝器有3个风机,已经拆掉两个,还是打冷慢

用个电子温控控制冷凝出口温度30度开 20度关
发表于 2015-11-27 20:42:38 来自手机 | 显示全部楼层
zhanghaotian 发表于 2015-11-25 18:40
谢谢您的回复,环温-5度,冷凝器有3个风机,已经拆掉两个,还是打冷慢

你冷凝器按在什么位置,四周有挡风的东西吗,冷凝器不可以有3m/s的自然风吹,只能是自己用风扇冷却,看看供液温度多少,就是过滤器出口温度,或者储液罐出口温度,最好35度以上