电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5603|回复: 4

长菱热泵热水器CL-H-9KP水温上不来,显示14E

[复制链接]
发表于 2015-11-22 21:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  长菱热泵热水器CL-H-9KP水温上不来,据主家讲大概到35度就上不来了,显示14E,差故障代码为出水温度传感器故障,经检查是正常的,检查外机各路传感器,发现排气温度传感器阻值为28k(本地气温19度),其他都为6k左右,有谁知道这个传感器阻值多大?此传感器无故障的话就得换板咯,好贵哦
IMG_20151122_163248.jpg
IMG_20151122_164554.jpg
IMG_20151122_163258.jpg
发表于 2015-11-23 00:11:31 | 显示全部楼层
互换法
 楼主| 发表于 2015-11-24 20:42:45 | 显示全部楼层

谢谢你的方法,不是传感器问题,是主板坏了,已换板修复
发表于 2015-11-24 20:56:12 | 显示全部楼层
诚意家维 发表于 2015-11-24 20:42
谢谢你的方法,不是传感器问题,是主板坏了,已换板修复

换的万用板吗
 楼主| 发表于 2015-11-25 21:18:47 | 显示全部楼层

是的,原版太贵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 13:46 , Processed in 0.054470 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表