约克水空调操作板报警

[复制链接]
发表于 2015-11-24 09:45:10 来自手机 | 显示全部楼层
一般是水路故障
发表于 2015-11-24 10:58:25 | 显示全部楼层
使用这种面板的一般是斜出风YMAC或者上出风YHAC的机器 容易报水流故障 查看是否系统缺水压力表压力有无3个以上压力  然后单开水泵运行查看流量开关 是否正常 拨片是否有利 或者无法回弹!流量开关接线柱是否氧化……看不到故障代码你就只有查  挨着查!
 楼主| 发表于 2015-11-27 12:25:04 来自手机 | 显示全部楼层
xiaoyan0109 发表于 2015-11-24 09:41
按复位键,再开

按了还是一样
 楼主| 发表于 2015-11-27 12:31:22 来自手机 | 显示全部楼层
王真俊 发表于 2015-11-24 10:58
使用这种面板的一般是斜出风YMAC或者上出风YHAC的机器 容易报水流故障 查看是否系统缺水压力表压力有无3个 ...

能电话指导下我吗,这种空调我还是第一次接触,谢谢
发表于 2016-3-6 15:02:09 | 显示全部楼层
按面板上的DISPLAY键,多按几次,直到左边出现A9,把A9后面的代码发来就可以查故障了!
发表于 2016-8-19 10:09:52 来自手机 | 显示全部楼层
你好!这台空调弄好了吗?我现在也是这型机器,老是跳报警,换主板也一样。1号压缩机工作正常,2号报警不能启动,但是把2号控制线插到1号也能正常工作。
发表于 2016-8-19 10:10:58 来自手机 | 显示全部楼层
怎么复位都不行
发表于 2016-8-19 10:15:56 来自手机 | 显示全部楼层
其实你这台机很好弄的,报警时是红灯,1是流水开关,2是相序保护
发表于 2016-8-19 11:18:19 | 显示全部楼层
    约克水冷机组在本地用的不多。但由水冷机组的维修来说,散热系统比制冷系统的故障大得多了。