电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1807|回复: 4

求助海信冰箱BCD-183UK试压24小时未见下降

[复制链接]
发表于 2015-11-17 10:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今维修一台海信BCD-183UK冰箱,打高低压均为2.0mp,试压24小时,未见下降,应怎样检修,且冷藏不为铁管,请教有维修经验的老师指点。
发表于 2015-11-17 15:08:28 | 显示全部楼层
挂冷凝器,海信冷藏用的铝管,漏的比较少
发表于 2015-11-17 16:37:59 来自手机 | 显示全部楼层
过几天在看看,不要着急。急用就外挂吧。
发表于 2015-11-17 17:45:26 来自手机 | 显示全部楼层
现在冰箱低压露的多应多点保压时间低压铝也露
发表于 2015-11-17 17:46:54 来自手机 | 显示全部楼层
铝管也露时间长点压力高点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 18:31 , Processed in 0.048630 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表