海尔多联机KMR-280W/B530C老是出现定时灯闪是怎么回事?

[复制链接]
发表于 2015-11-16 09:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    一台海尔多联机KMR-280W/B530C,拖6个内机,原先是室内遥控板定时灯闪20次,代码表示为外机故障,检查发现变频压缩机卡死,更换压缩机后用得三个星期这样出现连接管裂漏冷剂(没清洗系统,中间有两次过滤器堵塞,已吹干净),补好后用得两个星期,变频压缩机机回气接口又裂漏。更换了变频压缩机,同时把一个并联的定频压缩机冷冻油更换了,拆下油分离、储液罐、气液分离,把里面的油倒出来吹了一下。然后装好抽真空加冷剂。开机两个小时左右出现室外机故障(闪20次)。
    主机额定电流16.1A。制冷工况下(环境28度,6台内机全开,调到16度)
    1、检测外机电流:开机10分钟左右工作至最大电流时未出现保护。变频压缩机最高频运转11A,定频9.3A,加进来共20.3A
    2、压缩机排气温高保护:传感器放在压缩机顶部,用红外测温仪测变频压缩机顶部温度都是在60~80度左右变化,压缩机中部测温有一段时间达到102度(开机70分钟后,此时项部的最高温度是90度),持续15分钟后降到80度。期间也不出现故障保护。定频压缩机整个都保持在60~70度范围内。两个压缩机都是日立品牌,回气管在顶部,排气管在中部。运行时回气管都能结露。
     3、检查压力保护:运行中高压最高压力1.5MP(1.25~1.5MP),低压最低压力0.35MP(0.35~6.5)。
     4、各传感器:已检查各个传感器阻值无异常。回气也够冷。                  
     5、电磁阀:各电磁阀工作正常。

最近几天气温较低,室外23度左右。客户反映开得一天,早上来时就见灯闪20次,各位老师请帮忙分析一下还有什么原因导致的?
 楼主| 发表于 2015-11-16 15:54:05 来自手机 | 显示全部楼层
早上同事来开机时总电流23A,下午我来开机电流达到27A,同时变频压缩机很烫,有110度,且压缩机回气管不冷,怀疑压缩机回气管里的滤网堵,打算拆开看同时加0.5L的冷冻油。