我这有一台美的35变频(外机板kfr-26gw/bpy-r1.2.2.1)显示E1,把电源拔掉一段时间上电又能正常制冷。制热,要是长时间插住电一开机就E1
  模块板换过,外主板光耦换了,连内外机连接线.传感器也全换了56uf/400v也没问题。求教各位大神
发表于 2015-11-13 09:45:45 | 显示全部楼层
换内外机联接线,不要问为什么都是经验。当初为这经验吃了不少苦头。
发表于 2015-11-13 12:31:33 来自手机 | 显示全部楼层
变频的有的麻烦啊
 楼主| 发表于 2015-11-13 17:10:48 | 显示全部楼层
义达家电 发表于 2015-11-13 09:45
换内外机联接线,不要问为什么都是经验。当初为这经验吃了不少苦头。

换过了。已说明!
 楼主| 发表于 2015-11-13 17:19:15 | 显示全部楼层

美的变频E1问题

我这有一台美的35变频(外机板kfr-26gw/bpy-r1.2.2.1)显示E1,把电源拔掉一段时间上电又能正常制冷。制热,要是长时间插住电一开机就E1
  模块板,外主板光耦,内外机连接线.传感器也全换了3个电容56uf/400v也没问题。求教各位大神
发表于 2015-11-13 17:36:28 | 显示全部楼层
美的变频空调显示E1/E8维修思路
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=516440
(出处: 家电维修论坛)
发表于 2016-9-8 18:27:57 来自手机 | 显示全部楼层
我之前修过的空调跟楼主说的情况一样,情况依然存在求解决…