发一个西门子PLC模拟量计算实例

[复制链接]
发表于 2015-11-11 21:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这是一个液压压紧设备部分梯形图,I1.0压紧开始按钮,M1.0(控制Q1.0和Q1.1驱动电磁阀),

vw100压力设定值(由人机界面输入),当vw104的大于vw100时停止下压。

模拟量计算:压力变送器:4-20ma,0-40MPa,

s7-200模拟量对应数据量0-32000,也就是说压力变送器电流是 0 时数据量也是 0,变送器电流是20ma时数据量是32000,

选用的压力变送器是4-20ma,对应的数据量是6400-32000,数据量变化范围是32000-6400=25600。

压力按 1MPa=10kg/cm2计算,40MPa=400kg/cm2,压力变化范围是0-400。

数据量与压力比值是25600÷400=64,1kg/cm2=64数据量,我们只要把 AIW0测量的数据变化量除以64就得到压力数据了。

梯形图如下:

20151111205906.jpg