三相五匹水冷机回气管结霜什么原因?

[复制链接]
发表于 2015-11-6 20:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
     一台三相五匹水冷机,开机几分钟后温度是降下来了,但回气管结霜,膨胀阀出口只有结露,高压压力表为12公斤,低压则为3.2公斤,这个问题是
    1.膨胀阀调的过大还是过小?2.氟加的够不够?
发表于 2015-11-6 22:00:37 来自手机 | 显示全部楼层
叁数不全,无法分析。
发表于 2015-11-6 22:13:50 | 显示全部楼层
回气管结霜氟不少,膨胀阀开的也不小
发表于 2015-11-7 05:54:10 | 显示全部楼层
一般这个情况是水循环太小,
发表于 2015-11-20 20:11:54 | 显示全部楼层
这个问题就是缓冷效果差,水循环太慢所导致的,查一查水循环系统。
发表于 2015-11-21 14:24:50 | 显示全部楼层
参数少,分析不了
发表于 2015-11-21 23:28:57 来自手机 | 显示全部楼层
你这种情况是缺少制冷剂了。
发表于 2015-11-24 19:53:20 来自手机 | 显示全部楼层
这种情况先看水循环,再看制冷剂
发表于 2015-11-24 20:49:00 来自手机 | 显示全部楼层
看看水循环,看看环境温度,过冷度太大也不利于蒸发循环