求助 小型冷冻库 需要哪些设备

[复制链接]
发表于 2015-11-6 11:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 yousoft2 于 2015-11-6 12:01 编辑

新手学习求助一个4方的冷冻库,放冷冻食品(鸡翅,海虾等)需要多大的压缩机,冷凝器,库内蒸发器用什么方式?保温材料用泡沫保温彩钢板行不行?求师傅推荐


温度-10到-15 外形2*2*3米,10公分聚氨酯保温板 门,3p沈阳谷轮风冷机组 (或水冷)蒸发风机 电控 制冷剂 连接铜管 膨胀阀


是铝排好用还是风机好用啊?

刚得到的一个配置 师傅们看看够力么?
发表于 2015-11-6 11:56:52 | 显示全部楼层
彩钢板肯定不行,把尺寸给冷库经销商让他们配就行了
 楼主| 发表于 2015-11-6 12:02:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 yousoft2 于 2015-11-6 12:08 编辑
乌海宇翔 发表于 2015-11-6 11:56
彩钢板肯定不行,把尺寸给冷库经销商让他们配就行了


刚得到一配置 3P半封闭压缩机 严重怀疑够力不?而且给的配置单没有另加过滤器 是不是加多个过滤器好过?
发表于 2015-11-6 12:17:36 | 显示全部楼层
yousoft2 发表于 2015-11-6 12:02
刚得到一配置 3P半封闭压缩机 严重怀疑够力不?而且给的配置单没有另加过滤器 是不是加多个过滤器好过 ...

不知道库尺寸怎么知道机组配置够不?冷库机组都是成品不需要另加过滤器
 楼主| 发表于 2015-11-6 12:35:20 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2015-11-6 12:17
不知道库尺寸怎么知道机组配置够不?冷库机组都是成品不需要另加过滤器

尺寸有说的2*2*3
发表于 2015-11-6 12:46:43 | 显示全部楼层

才12立方库3匹机组够用了
 楼主| 发表于 2015-11-6 13:04:57 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2015-11-6 12:46
才12立方库3匹机组够用了

好的  谢谢师傅
发表于 2015-11-6 22:28:10 来自手机 | 显示全部楼层
3P完全够用了
发表于 2015-11-19 20:59:02 | 显示全部楼层
正宗沈阳谷轮制冷机厂家根本不生产5P以下的压机,除非是出口的订单,  所以3P的沈阳谷轮可能是赝品
发表于 2015-11-20 21:04:06 | 显示全部楼层
库板用15厘米厚的     3匹半封闭    膨胀阀3号    铝排60米    1小时能到零下20度
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 06:49 , Processed in 0.061703 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表