楼主: weishengjiadian

消防用离心泵不上水。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-11-5 20:54:14 | 显示全部楼层
还有师傅能指教下的吗
发表于 2015-11-6 18:55:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 城市宾客 于 2015-11-6 19:00 编辑

最高位有阀可能是为了泵体里存水用。如果底阀漏就比较麻烦,每次打水都要在泵体里注满水,在开泵的同时打开最高位的阀,靠抽真空把水引上去。而且底阀漏水还会在漏水时产生虹吸把泵体内的水返回到水池里;泵体里有空气水就抽不上来。
发表于 2015-11-6 19:21:07 | 显示全部楼层
把泵体上的放水阀打开看下泵体里是否有水。没水把泵体里注满水后开泵看下能否上水(看管道压力)。