楼主: liu18616857356

冷库降温不行

[复制链接]
发表于 2015-11-4 09:50:04 | 显示全部楼层
应该堵住了
发表于 2015-11-4 15:33:10 | 显示全部楼层
高低压表都是0.65,根本没有压差啊
发表于 2015-11-4 21:09:54 来自手机 | 显示全部楼层
应该是涡旋机吧,压缩机反转高低压是没有压差的,调一下相序吧
发表于 2015-11-4 21:21:54 | 显示全部楼层
哥们把情况描述清楚点、多点,最好图片,说明状态
发表于 2015-11-4 23:11:53 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机挂了。
发表于 2015-11-5 21:09:57 | 显示全部楼层
哥表示无法回答                       
发表于 2015-11-6 09:39:12 | 显示全部楼层
liu18616857356 发表于 2015-11-4 09:35
库温20度    铝排40米膨胀阀没有霜

-20度  3P压缩机 蒸发温度-30度 1P约620W*3 =1884W 你配个10KW的膨胀阀能用吗? 换个单弗斯膨胀阀1号芯2400W  安装上先不要调膨胀阀  试机半小时后 看压力, 根据制冷剂的热力性能表 对照进行下步判断
发表于 2015-11-7 05:58:29 | 显示全部楼层
估计是压缩机窜气