冰柜不制冷

[复制链接]
发表于 2015-10-30 09:12:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前一个多月接一冰柜,用户说不制冷,掀开盖看已经外盘铜管,于是打压,两天两也一个压也没有漏,于是充F,前天客户又说不制冷,检查还是漏,大家说说该怎么办,谢谢各位了
发表于 2015-10-30 09:18:18 | 显示全部楼层
可能是高压漏了
发表于 2015-10-30 09:20:44 | 显示全部楼层
先查哪里漏
还能怎么办
重新开始,按步骤来
发表于 2015-10-30 09:25:07 | 显示全部楼层
查到漏点补焊就是了。
发表于 2015-10-30 09:28:04 | 显示全部楼层
肯定楼主压力打低了,漏点不明显。我一般都低压2.2,高压都打2.5-2.6
发表于 2015-10-30 09:56:24 | 显示全部楼层
还需要打压仔细检漏。
发表于 2015-10-30 11:35:23 | 显示全部楼层
jjinchen 发表于 2015-10-30 09:28
肯定楼主压力打低了,漏点不明显。我一般都低压2.2,高压都打2.5-2.6

谢谢指点!
发表于 2015-10-30 12:28:54 | 显示全部楼层
各接头处看一下,再加氟两天就漏的没有了,高压部位漏。散热器,过滤器等部位。