变频空调加液注意事项

[复制链接]
发表于 2015-10-24 23:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 中华家电维修456 于 2015-10-24 23:49 编辑

今天接到一格力变频空调挂机,制热一点不行,没给变频空调加过液,不知该注意什么,具体什么操作程序。今天刚买了专用表和三色管。制冷剂r410告知一下怎么抽空,抽多长时间。定量加用什么计量。加到压力多少合适。
发表于 2015-10-24 23:49:06 | 显示全部楼层
还要买真空泵和电子称?
发表于 2015-10-25 06:48:38 来自手机 | 显示全部楼层
你还得买真空表和电子称,加注量按空调标牌上规定的加注量就可以了,关于抽真空的时间,根据真空泵的大小而定,一般2.5升泵抽30分钟至50分钟就可以了。
发表于 2015-10-25 07:05:03 | 显示全部楼层
变频空调,用R410A环保冷媒,低压抽空15分钟以上,抽完空静置1-2分钟,表针不正偏即可加液态冷媒,低压压力控制在8公斤以上,不能超过10公斤。
发表于 2015-10-25 07:20:29 | 显示全部楼层
抽空半小时,静止5分钟,表指针不动,用电子称称重,按外机标牌的重量加
 楼主| 发表于 2015-10-25 20:27:27 | 显示全部楼层
谢谢回复,我试一下,还没有电子称
发表于 2015-10-26 19:45:57 | 显示全部楼层
冬季  最好还是用电子秤 快捷简单精准  
发表于 2015-10-26 20:25:22 | 显示全部楼层
中华家电维修456 发表于 2015-10-25 20:27
谢谢回复,我试一下,还没有电子称

只要是称,能称准确就行,吊称也行。
发表于 2015-10-26 21:58:42 | 显示全部楼层
只能加液决不能加气.表.管.泵专用.不要混用(指不用雪种)
 楼主| 发表于 2015-10-27 00:12:21 | 显示全部楼层
抽冰箱的1.5p的泵行吗、能不能混用