现在有一个酒店,要安装40个电磁炉做火锅店,每个电磁炉预计2.1Kw,溃求大家我该上多大的总开关,总线的多粗,配线的用多粗的,谢谢
发表于 2015-10-24 00:09:24 | 显示全部楼层
以下提供给你参考:
单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。
单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。
25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。
35平方毫米铜电源线的安全载流量--156A 。
50平方毫米铜电源线的安全载流量--200A 。
70平方毫米铜电源线的安全载流量--247A。
95平方毫米铜电源线的安全载流量--300A 。
120平方毫米铜电源线的安全载流量--346A。
150平方毫米铜电源线的安全载流量--407A。
185平方毫米铜电源线的安全载流量--468A。
240平方毫米铜电源线的安全载流量--570A。
 楼主| 发表于 2015-10-24 07:31:47 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的指点,那么我该怎么办呢?上多大的呢?三相空开100的可以吗?该如何往开分
发表于 2015-10-24 08:29:11 | 显示全部楼层
不用那么复杂,电磁炉按最大功率算,电流基本上在7-9A左右取最大值40*9=360剩下的楼主自己算吧
发表于 2015-10-24 08:57:31 | 显示全部楼层
三相平均分配,每项100a左右,用25的铜线够了