楼主: fmzc

新做一冷库降温慢

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-10-25 09:51:51 | 显示全部楼层
魔鬼的笑脸^^ 发表于 2015-10-23 22:27
哈哈,我遇到过,。。。。。
很简单,把压缩机的过滤网去掉就行了。最暴力,最简单的方法。

自己装的新机,要保修一年的,不能这么暴力,要是压机挂了就麻烦了.
 楼主| 发表于 2015-10-25 09:52:29 | 显示全部楼层
hyongxiao 发表于 2015-10-24 14:26
就是堵了换个膨胀阀试试

膨胀阀肯定没堵,因为有两个,而且我也拆开看过
 楼主| 发表于 2015-10-25 09:54:44 | 显示全部楼层
418922130 发表于 2015-10-25 06:52
,加R22约22公斤,这个就有点不懂了44个立方也就没多大怎么这么多雪种??

我也觉得加得太多了,以前没加过这么多的,但是你说加多了怎么高压上不去,只有0.9,低压也低.就这点搞不懂,也就是说压缩机没怎么做功,效率很低
发表于 2015-10-25 11:13:49 来自手机 | 显示全部楼层
系统冰堵就这样。还有可能有一路排管吃不到负荷。用红外枪温度计在开机时查每路管每根管。有时挂霜假的  我前段时间新库问题跟你一样  自己找摸了很久才找到原因  看我原来的帖子
 楼主| 发表于 2015-10-26 13:39:53 | 显示全部楼层
李红伟 发表于 2015-10-25 11:13
系统冰堵就这样。还有可能有一路排管吃不到负荷。用红外枪温度计在开机时查每路管每根管。有时挂霜假的  我 ...

请问管路供液不匀你是怎么处理的?我的是两路管长度差十多米,而且两个膨胀阀的感温包都是包在一起,压缩机的回气管上,可能是这个有些影响.冰堵的可能应该没有,我加了两个大的干燥过滤器,再多水也吸得干.
发表于 2015-10-26 21:14:19 来自手机 | 显示全部楼层
fmzc 发表于 2015-10-26 13:39
请问管路供液不匀你是怎么处理的?我的是两路管长度差十多米,而且两个膨胀阀的感温包都是包在一起,压缩机 ...

一般要快过滤器都装在吸气上。可换滤芯的那种  比装在高压部分快几十倍    供液不均要红外枪测。发个你供液图片和回气图片看看
发表于 2015-10-30 12:10:54 | 显示全部楼层
冰堵在压缩机吸气过滤器。。。。。。。
发表于 2015-11-10 10:05:35 来自手机 | 显示全部楼层
那个膨胀阀不能用。换了就好了。我上次!也是开一点过大  关小过 老保护
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 07:25 , Processed in 0.051162 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表