请教版主冷风机结霜问题

[复制链接]
发表于 2015-10-18 11:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
版主及各位高手,一中温库0度设定,冷风机是两边出风的,一个膨胀阀,为何一边结满霜,一边无霜,蒸发器内边不脏堵,清洗过多次,难道分配器有堵,如何处理。
发表于 2015-10-18 13:25:42 | 显示全部楼层
把风机停了看管都结霜不
发表于 2015-10-19 10:39:42 | 显示全部楼层
是不是缺制冷剂了? 分支器一般是不会堵的, 就算堵 也不可能全堵完
发表于 2015-10-19 12:02:30 来自手机 | 显示全部楼层
是不是离进门口近的一边结霜
 楼主| 发表于 2015-10-20 10:56:52 | 显示全部楼层
结霜情况是一边完全结霜,一边靠前端少量结霜,蒸发器两边是对称的不存在和风机远近问题,冷库是并联多联冷库的一个末端,也不存在少氟情况。
冷风机是挂在冷库中间,风机在下部,向上吸风,再从两边吹出来的。
发表于 2015-10-20 13:50:25 来自手机 | 显示全部楼层
常来看看 发表于 2015-10-20 10:56
结霜情况是一边完全结霜,一边靠前端少量结霜,蒸发器两边是对称的不存在和风机远近问题,冷库是并联多联冷 ...

我是说的离冷库进口(门口)近的一侧结霜严重,如果是可能是因为库内的湿度太大造成的
 楼主| 发表于 2015-10-22 12:15:07 | 显示全部楼层
湿度大是肯定的,只是不是近门一边,远门一边。