冷藏冷冻柜盘管后降温慢

[复制链接]
发表于 2015-10-13 12:45:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷柜盘管后降温慢,冷冻6管,9圈,冷藏两圈,毛细管与原机同大用2.2米,降到负10度,就降不下去了,272升冷柜,换新压机110瓦,请各位指点下,谢谢
发表于 2015-10-13 12:57:55 | 显示全部楼层
哈哈!又是一例降温慢,效果差的柜!
我前几天也发了一帖
发表于 2015-10-13 12:58:09 | 显示全部楼层
上高低压数据?
 楼主| 发表于 2015-10-13 13:24:29 来自手机 | 显示全部楼层
高压没测了,回气结露
image.jpg
 楼主| 发表于 2015-10-13 13:26:29 来自手机 | 显示全部楼层
华强科技 发表于 2015-10-13 12:57
哈哈!又是一例降温慢,效果差的柜!
我前几天也发了一帖

朋友,你的搞好没,分享下
发表于 2015-10-13 13:31:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 华强科技 于 2015-10-13 13:33 编辑
774691538 发表于 2015-10-13 13:26
朋友,你的搞好没,分享下


搞好了,能降一20度以下
https://www.dzdu.com/thread-529279-1-1.html
发表于 2015-10-13 17:44:03 | 显示全部楼层
最好盘8个管子效果好些。
发表于 2015-10-15 11:58:02 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管用3米吧!