电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 技术在线之

高手装的空调,好好的一台空调被装废了

  [复制链接]
发表于 2015-10-23 11:31:30 来自手机 | 显示全部楼层
楼主说第一次检查低压0.53MP,电流5.7A,室温27度,额定电流才5.1A,因机器刚安装3个月,怀疑安装排空不净有道理,但也不会是內机问题,毛细管也可排除,如果系统低压部分有任何情况低压压力会较正常低。以你初始接触该机检测到的现象为原始依据,判断故障点应在外机高压部分或四通阀,1.冷凝器分支有焊堵,但不知楼主有询问用户3个月来的使用情况,如确有焊堵的话,在大热天这台机是无法长时间使用的,开制冷时间不长压机就会热保护,这个得询问用户使用情况,和较长时间试机才能观察得出;2.安装工安装时,没有将喇叭口螺帽里的密封垫片取出,在并紧螺帽时垫片被压烂,橡皮渣渣有卡在四通阀的某个部位导致四通阀轻微串气。
以上分析供楼主参考
 楼主| 发表于 2015-10-23 16:12:15 | 显示全部楼层
四通阀两管冷两管热属于正常。轻微串气这个也有可能。我想可能是1,安装密封垫片的喇叭口有小漏,2,可能是垫片被压烂被抽到内机分支接口处卡住,导致制冷效果不好。现在已经安装好了,因为客户房间有点大22平方左右,所以运行50分钟久一点才测试数据。环境温度34度,低压0.45MP,电流5.3A。室温25度出风口13度,之前有在10平方房间运行不到20分钟室温20度出风口9度!房间的大小直接影响制冷快慢效果。
发表于 2015-10-23 18:56:36 来自手机 | 显示全部楼层
哦,你那气温还有34度呢,用户房间22平米,大了点。现在看起来应算正常
 楼主| 发表于 2015-10-23 19:16:49 | 显示全部楼层
目前为此是正常的。
发表于 2021-8-11 19:33:59 | 显示全部楼层
生手装的。
发表于 2021-8-11 22:02:05 | 显示全部楼层
让安装师傅自己来修吧,问题太大,修不好
发表于 2024-1-17 23:16:55 | 显示全部楼层
膜拜。安空调的一定是水暖工
发表于 2024-1-17 23:17:09 | 显示全部楼层
[img][/img]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 23:49 , Processed in 0.052408 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表