各位大神   我用冷库机组   给工厂降温   当空调用   
室内温度有40度左右      在50个平方左右    用5匹机   可以搞定吗,一前用的是空调      内蒸发器老是脏堵过滤器全部是油(食品厂   不是制冷系统问题)给冷库内蒸发器安装好点的过滤器然后定期清洗过滤器和蒸发器    不知道有没有同行这个搞过,说说经验
发表于 2015-10-9 19:41:22 | 显示全部楼层
还是用空调吧!你这用空调环境温度都超出正常范围了,用冷库机组更不行!
发表于 2015-10-9 20:07:22 | 显示全部楼层
你可以用冷库压缩机组来降低水温,冷水温度5~8度,再用水泵输送冷水至室内机蒸发器,就像水冷式空调模块机一样。
室温40度左右,50平米面积的空间,5P压缩机,是完全可以做到的。
 楼主| 发表于 2015-10-9 21:54:28 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-10-9 20:07
你可以用冷库压缩机组来降低水温,冷水温度5~8度,再用水泵输送冷水至室内机蒸发器,就像水冷式空调模块机 ...

谢谢老师    这个需要个用户谈谈
发表于 2015-10-10 22:25:56 | 显示全部楼层
没问题,外机用空调主机(节流照旧),内机用冷库专用冷风机。