谈一下变频空调显示信号通讯故障的案列

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-9-17 11:18:40 | 显示全部楼层
草根的草根 发表于 2017-9-15 10:56
通信故障因为线的问题看来不少啊

是的,作为电子产品,每一刻都会出现这样那样的问题,只要理清主次和出现问题的原因,总会有办法解决,所谓办法总比困难多,不是吗?
发表于 2017-9-17 11:43:57 来自手机 | 显示全部楼层
这回学习了。   
 楼主| 发表于 2017-9-17 11:47:21 | 显示全部楼层

你都是技师了,算是互相切磋吧
发表于 2017-9-20 21:38:04 | 显示全部楼层
通讯线一般很少断的,我遇到过一次是板坏了
发表于 2018-4-3 01:08:35 | 显示全部楼层
以前我遇到过一次类似的,线路换了又换。有时短路有时好。很无语,线路虽老,但是测量下并不短路。后来竟然是在接线端子上出的问题。因为那次外机接线端子内部锈蚀灰尘导致火线螺丝在拧紧的时候出现短路。拧开螺丝测量全部线路又不短路了。这一个小事我查了两天。  不知道阁下是不是遇到相同的情况。希望以后大家多多交流经验。  略述管见,望大家多多指点。
 楼主| 发表于 2018-4-3 17:20:34 | 显示全部楼层
菲尼漠鼠 发表于 2018-4-3 01:08
以前我遇到过一次类似的,线路换了又换。有时短路有时好。很无语,线路虽老,但是测量下并不短路。后来竟然 ...

你的意见大家有用的到的时候,谢谢你的参与
发表于 2018-4-3 19:58:17 | 显示全部楼层
前两天我也遇到了,开机就显示E6格力,有0-28V跳变电压用户说已经用了2年多,加长了管道,我拆开加管接线的地方,从接线部分重新接了一根到外机,故障依旧,于是换整根线,正常运行,怀疑接线部分时间长进水或受潮,有的师傅怀疑线围绕铜管转了几圈到外机,磁感线切割原理,影响通讯信号。我只是探讨,说的不对别骂我,我只是学习者
 楼主| 发表于 2020-6-29 10:23:33 | 显示全部楼层
几年了,在回到这个帖子,看了一下通讯故障, 维修入门的家维人,可以看看