比如有客户请修,据客户反映所知该库打冷慢不达要求,膨胀阀有调过等维修经历,在无法确定膨胀阀开启度和过热度是否正常、雪种是否充足的情况下,应该怎样判症?通行流程如何?是先看高低压压力,按库温参照R22温度压力表参数处理雪种问题,再检查过热度问题还是先检查过热度再处理雪种问题?
发表于 2015-10-2 09:30:44 | 显示全部楼层
这是一个比较完整的分析判断和维修工程,可以编一本小册子。
膨胀阀最大开度与最小开度之间即为中间位置,一般膨胀阀出厂时的开启度也正是在中间左右位置。此时反映出的工况才能判断是否是正常的。
在膨胀阀的调节杆应调至中间位置上后,反应出的低压压力应与当时库温下的蒸发温度的对应压力相接近,只是扣除了回气管路一定的压力损失,压力具体损失多少,取决于回气管路的长短,是否缩小了管径,弯度多少等因素,一般压力损失为0.2~0.5kg左右。如果压力相距较大,且系统又不存在堵塞问题,而制冷缓慢,甚至温度不下降,即可判断为系统缺氟。
高压压力与当地当时的环温,冷凝器的型式及冷却水的进出水温差密切相关。如风冷式冷凝器,冷凝温度比环温高8~15度左右。即可将当时的环温加上8~15度,即是冷凝温度了,然后对照所用制冷剂的对应压力,就是该系统的高压压力了。如果高压压力超过测算出的压力值,那就应该检查冷凝器是否脏,风量是否充足,散热是否正常等。
系统的结霜原则:当库温在0度以上时,系统中的任何部位都不得有结霜现象出现!只有当库温在0度以下时,最开始结霜的是膨胀阀的出口管段,然后慢慢延长至蒸发器,当蒸发器全部结满霜后,最后才是回气管,直到压缩机的吸气阀为止。
压缩机也有它的原则:即压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得结霜!
压缩机结了霜,说明压缩机的油温低,粘度大,流动性差,影响压缩机的润滑,并且迅速会将润滑油带入系统中;说明压缩机严重带液,处湿冲程运转,此时压缩效率降低,甚至不压缩,制冷效率也极低,严重时还会损坏压缩机。
......
 楼主| 发表于 2015-10-2 10:00:00 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-10-2 09:30
这是一个比较完整的分析判断和维修工程,可以编一本小册子。
膨胀阀最大开度与最小开度之间即为中间位置, ...

多谢荣师傅耐心精辟解注,使我加深了冷库制冷系统的认识,帮助我对冷库制冷系统零散的认知作一次深刻的整理,再次感谢荣昌等前辈的热心及无私,感谢家电维修论坛,维修路上有您必定一帆风顺!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 09:57 , Processed in 0.046484 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表