电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖

新手求:教冷库降温慢!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-10-3 10:13:52 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-10-3 08:25
看看是不是过滤器堵了

各位师傅能提供电话给我咨询吗?15361191228
 楼主| 发表于 2015-10-3 10:14:36 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-10-3 09:06
这种小型的半封活塞式压缩机可能没有设容量卸载装置吧,所以运转中4个气缸是同时投入工作的,不存在某组 ...

各位师傅能提供电话给我咨询吗?15361191228
 楼主| 发表于 2015-10-3 13:31:11 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-10-3 09:06
这种小型的半封活塞式压缩机可能没有设容量卸载装置吧,所以运转中4个气缸是同时投入工作的,不存在某组 ...

荣昌师傅,膨胀阀我已调到中间,冷媒加注量我是按压力温度表加的,但低压上来了高压就高得离谱,高压加到16公斤,座温0度时低压只有1.5公斤,离标准差远了,膨胀阀一直结霜,温度降很慢,还有储液器没高过冷凝器,是原厂配来的,造成冷凝器只有三分一有热感以至冷凝后管温过低会不会因为压缩机排量不够造成高温高压液态冷媒经过冷却后在冷凝器尾段进行了汽化,所以流过视液镜的是气态的冷媒?还造成膨胀阀在库温在0度以上也结霜、制冷能力下降和高低压力的异常呢?这机器没油分,过滤器和电磁阀确定都没堵塞,视液镜接连观察10分钟也看不到气泡,如果能在储液器测一下高压压力就好了,那就可以检验此处高压压力是否和高压阀一样了!
发表于 2015-10-3 14:50:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-10-3 15:38 编辑
东城冷气维修 发表于 2015-10-3 13:31
荣昌师傅,膨胀阀我已调到中间,冷媒加注量我是按压力温度表加的,但低压上来了高压就高得离谱,高压加到 ...


看你的帖子很累!!!错别字又多,各处的标点符号都要用上。“造成冷凝器只有三分一有热感以至冷凝后管温过低会不会因为压缩机排量不够造成高温高压液态冷媒经过冷却后在冷凝器尾段进行了汽化”,这段话这么长,中间应该加四个逗号。应该是这样:“造成冷凝器只有三分一有热感,以至冷凝后管温过低,会不会因为压缩机排量不够,造成高温高压液态冷媒经过冷却后,在冷凝器尾段进行了汽化”“在冷凝器尾段进行了汽化”,这是绝对不可能的!!!
高压压力16公斤就“高得离谱”?16公斤又怎么啦?说说当时的环温多少?回气管是什么现象?结了霜吗?压缩机会结霜吗?
“膨胀阀一直结霜”,“库温在0度以上也结霜”,足以说明膨胀阀存在堵塞!!!所以会温度降得很慢!
从压缩机的现象分析,压缩机没有问题。
我知道,厂家把储液器和冷凝器安装在同一个高度的底座上,即储液器的底部和冷凝器的底部是一样的高度(同一个高度)。储液器里如果装有一半高度的液体,不就等于冷凝器里也储存了同样高度的液体?那冷凝器的散热面积不就少了一半?
如图1风冷式机组,它的储液器就与冷凝器在同一个底座上。
QQ图片20151003144617.png
应该像图2一样,储液器在压缩机的下部。
QQ图片20151003144407.png
发表于 2015-10-3 15:31:19 | 显示全部楼层
此图中标示的红色液位线,储液器的液位高度与冷凝器一样,那冷凝器装有液位的部分还能散热吗?当然是只会上部热,下部常温啰,整个冷凝温度就低了,而压力高。
QQ图片20151003153104.png
 楼主| 发表于 2015-10-3 18:43:17 | 显示全部楼层
  首先说声对不起,因为是用手机发的贴,组织编辑真的很费劲,还搞不好全局的流畅,还有就是我自己的表达水平能力不高造成的,再次对荣老声说“对不起“。
   我所说的机组正如荣昌师傅提供的图1一样,如下图:
   
   当时环境温度为26度,库温为0度,低压压力只有1.5公斤,高压压力为16公斤,膨胀阀已确定调到中间位置,膨胀阀在0度前一直有结霜现象,回气管和压缩机不结霜,手摸冷凝器出管至膨胀阀进口管温度都是凉的。按照“0度以上制冷系统所有部件不结霜”原则,首先我怀疑堵塞,拆开膨胀阀过滤网检查很干净,不存在赃堵,可能是冰堵吧?过滤器和电磁阀都检查了没问题,修冰箱碰上冰堵也是高压网不热,所以我一开始发贴就问“5匹半封闭风冷机组配DD30蒸发器,全新丹佛斯配3号芯,环温30度,库温-4度,高压为16Kg,低压1.5公斤,膨胀阀结满冰,低压阀露不结霜,降温很慢,冷凝后铜管不热,近常温,膨胀阀滤网干净,请问各位师傅是冰堵现象吗?”

   后来,根据“R22压力温度表”查获,此时低压压力偏低,查表所得在库温为0度,环境温度为26度时对应的低压压力应该为3公斤左右,就再加冷媒,但当低压压力到3公斤时高压压力却是25公斤,此时对应的高压压力应该是15公斤左右,算是高得离谱了吧!此时膨胀阀一直结潢霜,没有45度角出现,回气管和压缩机不结霜,手摸冷凝器出管至膨胀阀进口管温度还都是凉的,老师说“储液器位置安装高了,如与冷凝器在一个平面上,储液器里的液位高度就等于是冷凝器里液位的高度,那冷凝器被液体占据了容积(散热面积),形成液封,就会造成冷凝压力高,冷凝器只有上部热,下部常温的现象。由于冷凝温度低,所以储液器的供液温度也较低,与常温相当”,我当时检查冷凝器是靠近压缩机的最里面一层垂直下来的网是热的,再对出的几层垂直下来的网都是凉的(摸冷凝器两端铜管),不是老师所说的上部热,下部常温现象,是内热外凉。
   
发表于 2015-10-5 11:38:14 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-10-1 23:47
2号芯。但是你里面的冷风机大了 蒸发温度-25度 1P制冷量约800W*5   4000W 2号芯是3500W   冷风机名义制冷 ...

膨胀阀的阀芯是根据温度计算的吗?应该怎么计算啊?新手
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 09:51 , Processed in 0.053355 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表