求助:此冷藏柜压缩机标注电流0.9a,盘管加氟后1.26a,请问可以封口了吗?

[复制链接]
发表于 2015-9-24 23:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷藏展示柜内漏,盘管抽空定量加氟65克,目前蒸发器铜管4/5结霜,压缩机排气口烫手,冷凝器上部烫手,下部微热,过滤器同室温,回气管微接露,以上现象感觉加氟差不多了,但是压缩机运行电流为1.26a,而压缩机标注为0.9a,请各位师傅看下此时加氟量如何,可以封口了吗?
发表于 2015-9-24 23:35:59 来自手机 | 显示全部楼层
再多开一段时间试试呗!
发表于 2015-9-24 23:42:36 来自手机 | 显示全部楼层
要保证你盘的管满霜,外部回管无霜,你现在可以多观察一下,如果还是4/5就再加点。
 楼主| 发表于 2015-9-24 23:45:44 | 显示全部楼层
已开机近20分钟,电压204V,压机电流维持在1.26a,排气口烫手 回气管微结露.......压机标注0.9a 电流稍大,不知道该不该封口或者继续加氟再封口
发表于 2015-9-25 05:56:03 | 显示全部楼层
600a加注一般运行30分钟以后就能看出效果了,你说的低压管结霜冷凝器下部微热表明已经正常了,可以接受了
发表于 2015-9-25 06:49:51 来自手机 | 显示全部楼层
5楼,他说的是结露不是结霜。楼主,你已经更换过蒸发器了,还测那个电流,你是想按照标称电流加吗?电流现在只是给你参考,很多因素都会导致他增高。
发表于 2015-9-25 07:21:01 | 显示全部楼层
是不是单门的冷藏柜?1.26A电流是大了点不知你加了多少600A?