美的冷柜BD/BC-271,高压漏,背板后不制冷

[复制链接]
发表于 2015-9-21 09:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  接一台美的冷柜BD/BC-271,不制冷。拉回打压,高压漏。用两张1米冷凝板接一起外挂。连好系统抽真空加氟,箱内有点降温,但摸冷凝器,烫手,干过及毛细管都有点烫。过6小时,冷冻室内始终零下1度左右。这是怎么回事?冷凝器尺寸小了?请高手指点?
发表于 2015-9-21 10:06:53 | 显示全部楼层
如果冷凝器一直烫手,温度还下不来,应该是制冷剂加多了。
 楼主| 发表于 2015-9-21 10:18:26 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-9-21 10:06
如果冷凝器一直烫手,温度还下不来,应该是制冷剂加多了。

谢谢版主。冷柜的修的少,高压漏的更少。背两米的板是估计的,一般200升左右冰箱,用的是1.3米的。所以干过同毛细管发烫,没有碰到过,怕尺寸有问题,想同老师确认下,这有没问题?
发表于 2015-9-21 10:23:12 | 显示全部楼层
小小童心 发表于 2015-9-21 10:18
谢谢版主。冷柜的修的少,高压漏的更少。背两米的板是估计的,一般200升左右冰箱,用的是1.3米的。所以干 ...

尺寸问题不大,一直发热,说明没有冰堵情况,那就是制冷剂加注不合适。
 楼主| 发表于 2015-9-21 10:44:27 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-9-21 10:23
尺寸问题不大,一直发热,说明没有冰堵情况,那就是制冷剂加注不合适。

谢谢,我等会先放点再试下
发表于 2015-9-21 10:44:48 | 显示全部楼层
网太小了,散热不够
发表于 2015-9-21 12:26:31 | 显示全部楼层
检查压缩机压力,是否内漏,271的用两片超超有余。
发表于 2015-9-21 13:38:48 | 显示全部楼层
看样子,放出点制冷剂,就OK了
发表于 2015-9-22 00:01:13 来自手机 | 显示全部楼层
网小了,散热不良