   这两天和师父去修一台雪梅的冷库,电箱是新亚洲温控器,,此机之前的故障是,开机跳闸,经检测是压缩机上的散热风扇漏电,更换故障排除,接下来又一个故障出现,低压保护,检测压力正常,低压开关,换新的也不行,连接电箱的线更换,也不行,此时维修进入的困境,另外还有一台冷库正常使用,此时就想到替换法来找故障,先NA1551温控器更换,故障不变,再检测各线路,故障还是找不出来。做了那么多年维修,这次真的是困境了
发表于 2015-9-12 14:44:28 | 显示全部楼层
也正是我想学习的,先顶。
发表于 2015-9-12 15:23:51 | 显示全部楼层
低压压力保护,低压表很低吗?   过滤器堵了吧?
发表于 2015-9-12 16:49:32 | 显示全部楼层
三楼说得对,低压保护,是不是低压压力过低而使压力继电器起跳?
检查低压压力过低的原因,并处理之。
发表于 2015-9-12 17:16:50 | 显示全部楼层
低压正常的的话 还低压保护 只能是保护器的问题
发表于 2015-9-12 18:11:39 来自手机 | 显示全部楼层
低压保护首先你得确定是系统问题还是电路问题!如果系统压力不低,从保护器连接管直接上表测压力,如果还是没问题基本就是电路的故障了,电路故障更好解决,首先检查一下保护器设定值,然后就用短接法,只要你懂得电路没有你修不好的!

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +1 收起 理由
非不能而不为 + 5 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2015-9-13 00:44:04 | 显示全部楼层
6#分析得当
新亚洲NA1551温控器三路开关量检测信号,高压、低压、过载
机组不能运行直接报故障为控制器问题,能开机马上故障报警为制冷系统问题
控制更换后,为同一故障现象,只能是机组系统问题
1、为压力控制器的就对应相应的设计工况调整设定参数值;
2、为压力开关的检查开关是否损坏,拔除插线鼻,根据压力开关的动作保护值,万用表测量通断
3、系统泄漏制冷剂
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 09:42 , Processed in 0.057347 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表