 楼主| 发表于 2015-9-8 14:34:52 | 显示全部楼层
easydq 发表于 2015-9-8 14:20
过热度大了,膨胀阀换3号的试试

按您的经验应该配多大的阀芯?
发表于 2015-9-8 14:40:03 来自手机 | 显示全部楼层
流量小了吧
 楼主| 发表于 2015-9-8 14:43:48 | 显示全部楼层

那如何解决呢?
发表于 2015-9-8 15:19:47 | 显示全部楼层
陆地豪杰 发表于 2015-9-8 14:14
冷风机是DD22,要求库温零下10度

蒸发温度-15度制冷量有4700W 你配的丹弗斯2号芯3500W  你更换个3号芯 5.2KW  膨胀阀阀体回复到出厂设置,关到死逆时针两圈 在试试效果 DD22 名义制冷量4000W   或者你先吧膨胀阀开大减小过热度 我感觉你的制冷剂不够  差404A 压力对照表 高压17公斤 冷凝温度才39度  20公斤冷凝温度45度 404A压力比R22要高的
发表于 2015-9-8 15:29:22 | 显示全部楼层
膨胀阀不合适了
发表于 2015-9-8 15:30:41 | 显示全部楼层
第一次降温是要一段时间的,长的要好几个小时才能看出来,
 楼主| 发表于 2015-9-8 16:18:07 | 显示全部楼层
我换了3号阀芯,没多大变化,出风温度还是在25度左右,现在库里是27度
发表于 2015-9-9 14:54:46 来自手机 | 显示全部楼层
easydq 发表于 2015-9-8 14:20
过热度大了,膨胀阀换3号的试试

认同………………
 楼主| 发表于 2015-9-10 14:46:14 | 显示全部楼层
我把室内风机关了,蒸发器温度能达到-20度。