楼主: 火乐

5匹冷库,降温慢,找原因,学习

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-9-9 11:12:40 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-9-6 16:52
膨胀阀多大的? 压缩机是半封闭的还是全封闭的?

膨胀阀4号  不是试题是我在维修,沈阳谷轮半封闭
发表于 2015-9-9 21:20:14 来自手机 | 显示全部楼层
火乐 发表于 2015-9-9 10:13
因为休息,过了两天观察了一下,基本可以达到要求温度
你是说我现在修好调节好的上霜情况?就我从运行观 ...

你的机器制冷制冷工况基本正常!建议膨胀阀感温头做好保温!不可以裸漏或接触不良,膨胀阀如果是接在中间位置,可以适当加点制冷剂到吸气口结霜为止,注意慢加,不要加多了!
发表于 2015-9-9 21:30:29 来自手机 | 显示全部楼层
什么情况!!!有错别字,是:调节在中间位置!看来我这两天真的是累蒙了!
发表于 2015-9-9 23:13:48 | 显示全部楼层
如果是丹佛斯的膨胀阀,一颗3#阀芯,选4#芯大了很多,只要其它组件匹配,上3#芯