压缩机抱霜求救

[复制链接]
发表于 2015-9-6 16:49:45 | 显示全部楼层
苏子东游 发表于 2015-9-5 19:00
冷库面积约15平,压缩机是谷轮涡旋式压缩机。

之前是不是有人调整过膨胀阀?
 楼主| 发表于 2015-9-6 22:30:16 来自手机 | 显示全部楼层
是有人调过膨胀阀的。
 楼主| 发表于 2015-9-6 22:33:18 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢荣昌老师,我赞同您的意见,抽空我调膨胀阀试试,压机结霜总是不对的。
发表于 2015-9-7 20:43:21 来自手机 | 显示全部楼层
压机结霜是不对。但我见到的为什么很侈是结霜的。难道那些安装冷库的都道行不行。
发表于 2015-9-7 21:12:05 来自手机 | 显示全部楼层
我感觉压缩机保护原因是机组匹配过小,超负荷运转,电流增大压缩机过热!然后又靠回霜降温!所以导致无霜就热保护!
发表于 2015-9-8 11:52:21 | 显示全部楼层
建议加装一个回气管的气液分离器,因为当库内的温度下降到一定的程度,制冷濟不能完全蒸发
发表于 2015-9-8 15:28:45 | 显示全部楼层
苏子东游 发表于 2015-9-6 22:33
谢谢荣昌老师,我赞同您的意见,抽空我调膨胀阀试试,压机结霜总是不对的。

荣师傅都给你说了,按照他来人家的方法绝对没错,调正膨胀阀中间位置 在看压力对照表  差当时库温多少, 蒸发温度多少 风冷应该比库温低5度  排管是10度,我是大概这样搞的