请教各位师傅 星角启动  星接时的电流比角接时大 是什么原因!
发表于 2015-9-3 22:41:55 | 显示全部楼层
星是启动,当然比角运行电流大。一般大扭矩才星角降压启动。
发表于 2015-9-3 22:42:00 | 显示全部楼层
也正常,如果你用角直接启动,电流会更大。
发表于 2015-9-3 22:56:43 | 显示全部楼层
你那星星接的可能不对,
发表于 2015-9-3 23:31:47 | 显示全部楼层
启动时扭矩大电流会大,才用到星三角降压启动呀,
发表于 2015-9-3 23:54:22 | 显示全部楼层
如果星启动电流大于角启动电流那肯定不对。在等效电阻不变的情况下,电压越低电流越小。接错线了吧?
发表于 2015-9-5 00:47:20 | 显示全部楼层
你应该是接错了线。
发表于 2015-9-6 19:40:03 | 显示全部楼层
你测量的是什么时候的电流?是起动时还是运行时?起动时Y接比运行时角接电流大,因为它是起动电流。同是运行时,星接比角接电流小。
发表于 2015-9-8 08:51:03 | 显示全部楼层
星转角的时间要等到星启动的电流不在变小时在转换成角型运转