90Kw4极电机问题,急急

[复制链接]
发表于 2015-8-31 13:37:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台90Kw4极电机绕好线后带负载电流200多,电机发烫,我断来负载电流50A ,换一台电机一切正常,铜线没有放细,不知大家有什么好办法测线圈的内部接线,先谢谢
发表于 2015-8-31 22:43:03 来自手机 | 显示全部楼层
空载电流基本正常,200安培的电流属于过载了,观察一下风扇有没有问题,有没有扫镗,应该是四路接法,一般不会错,观察一下轴承有没有动静,负载有无卡住现象,电压是否过低,电压低了电流也会过大,关键问题你的电流超出近30安培了,另外下线时你的漆包线有没有什么问题
发表于 2015-8-31 22:46:32 来自手机 | 显示全部楼层
下线时主要看一下,漆包线能承受多大电流自己计算下,是否需要加大线径。都需要自己注意的,大电机带负载通常要联轴器连接,要用千分表
发表于 2015-9-1 13:24:46 | 显示全部楼层
线接错了,,,,,
 楼主| 发表于 2015-9-1 18:33:27 来自手机 | 显示全部楼层
线没接错,大家帮我看看数据对吗,4根,1.30-1.40-1.40-1.40圈数11夸矩1-14巢数60-
发表于 2015-9-1 20:22:40 来自手机 | 显示全部楼层
没有问题,漆包线电流可达255安,应该是头尾四路,先用看看,电机轴承附近温度达到80度是没有问题的不可太高了,不然寿命会不长的。
发表于 2015-9-1 20:45:13 | 显示全部楼层
应该是接线 接错了  !
 楼主| 发表于 2015-9-2 05:58:34 来自手机 | 显示全部楼层
47052020 发表于 2015-9-1 20:22
没有问题,漆包线电流可达255安,应该是头尾四路,先用看看,电机轴承附近温度达到80度是没有问题的不可太 ...

谢谢,头尾四路对的,我看端盖有些间隙,等端盖回来我去试试看
发表于 2015-9-16 22:06:08 来自手机 | 显示全部楼层
看存转孑有没有扫鏜