电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 於久杰

4开门双温冰箱冷冻内漏求助,

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-8-28 12:36:04 来自手机 | 显示全部楼层
jsswt 发表于 2015-8-28 10:51
剪一段原机的,配件商只有成卷两种规格,一种冰箱一种冰柜,冰柜的还略小于原机

那应该是2mm,,原机是2.2mm,,,我们这里都有卖,从1.8-2-2.2-2.6-3.0都有,,谢谢
发表于 2015-8-28 23:08:01 | 显示全部楼层
建议剪短毛细管  压机越大毛细管越短  91的比65的短好多  65 75用两米那91用1,5米左右   134冲12效果更好  12不能冲134 试下
发表于 2015-8-29 11:34:57 来自手机 | 显示全部楼层
我也想知道,希望分享经验.
 楼主| 发表于 2015-9-1 21:11:01 来自手机 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2015-8-27 19:23
400多升的柜子如果要冷冻,8个的铝管20米太少!达不到冷冻的效果!

我用8的铝管盘了30米,毛细管2.0mm-2米,现在零下13度,打不下去了,,管子全部挂霜,,8的铜管跟铝管有什么区别吗?,,,,,谢谢
发表于 2015-9-1 21:16:24 | 显示全部楼层
於久杰 发表于 2015-9-1 21:11
我用8的铝管盘了30米,毛细管2.0mm-2米,现在零下13度,打不下去了,,管子全部挂霜,,8的铜管跟铝管有 ...

管子盘的太少;使用的毛细管内径有些粗;或者冷媒加注有些多!
 楼主| 发表于 2015-9-3 19:52:12 来自手机 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2015-9-1 21:16
管子盘的太少;使用的毛细管内径有些粗;或者冷媒加注有些多!

我管子又加了10米,还是在13度打不下去,估计是毛细管太短了,,明天加长试试
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 20:23 , Processed in 0.049287 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表