电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1591|回复: 8

铝管内盘

[复制链接]
发表于 2015-8-26 19:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个月前内盘一个小冰柜,制冷剂是R12的。铝管壁厚是1MM的,盘好后全部保压不漏气,送用户使用一个月不到。铝管就有沙眼{不是焊接点}。真是烦死个人。想问下同行是不是铝管不适合在R12与134A的系统。
发表于 2015-8-26 19:33:06 | 显示全部楼层
铝的表面要做防腐的
发表于 2015-8-26 19:45:56 | 显示全部楼层
最好还是用铜管
发表于 2015-8-26 19:49:50 | 显示全部楼层
为什么不换铜管?费一样事,赚一样钱,还保险
发表于 2015-8-26 19:52:18 | 显示全部楼层
环境恶劣铝管腐蚀很快,1MM也很快穿孔的
发表于 2015-8-26 19:54:41 来自手机 | 显示全部楼层
我们这没有铝管卖、盘管就用铜管
发表于 2015-8-26 19:56:51 | 显示全部楼层
盘管就用铜管
发表于 2015-8-26 19:57:07 | 显示全部楼层
最后一段用上2米铜管,冷藏最好别用铝管
发表于 2015-8-26 20:26:05 | 显示全部楼层
我们换的都用二三年的,原先锈的厉害的地方,你要用铝箔将铝管包包,还要和铜管不能相碰。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 16:55 , Processed in 0.056577 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表