电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 大真探

漏电保护器线路接错了有影响吗

[复制链接]
发表于 2015-8-16 10:30:48 | 显示全部楼层
你这个是单相漏电开关,这个只要出线和进线接对了应没问题,
 楼主| 发表于 2015-8-16 10:35:27 | 显示全部楼层
严师傅家电维修 发表于 2015-8-16 10:30
你这个是单相漏电开关,这个只要出线和进线接对了应没问题,

多谢!线是对应接的,接完后我发现后换的漏电保护器的火线零线和原来的标示刚好相反
发表于 2015-8-16 10:41:24 | 显示全部楼层
必须换过来,没看见空开上有n吗?
发表于 2015-8-16 16:38:45 | 显示全部楼层
不能接错的。
发表于 2015-8-18 16:32:48 | 显示全部楼层
说的没错,这种大的,我见过的,只断相线,N线在内部是不断开的
发表于 2015-8-18 17:40:18 | 显示全部楼层
你这个是单相的,输入不用分线都可正常使用。输出相线就要与电路火线对接正确
 楼主| 发表于 2015-8-18 17:55:43 | 显示全部楼层
wj8731 发表于 2015-8-18 17:40
你这个是单相的,输入不用分线都可正常使用。输出相线就要与电路火线对接正确

多谢!已经改回来了
发表于 2015-8-18 20:46:41 | 显示全部楼层
接错线不会耽误跳闸,而且跳闸后会火零都断开的,但危险是单相开关按理论只控制火线,而线一接反后果可想而知,如果有人换灯泡即使开关断开灯头还会有电的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 05:02 , Processed in 0.039441 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表